Problema con MSWLogo y Enconor Plus

Foro para que los usuarios de MAX consulten las dudas que puedan tener.

Moderadores: daniel.esteban, victor.armendariz, ruben.garcia45, irene.olalla, dgonzalezarroyo

Responder
des_soniasantamaria
Mensajes: 4
Registrado: 12 Abr 2010, 18:13

Bueno, allá va mi problemilla:

Tengo una tarjeta controladora Enconor Plus para trabajar en el taller de tecnología. Quiero conectarla a un portátil, por lo cual he tenido que comprar un cable adaptador de puerto serie a puerto USB. El problema es que cuando abro MSWLogo en MAX, utilizando WIne, no me reconoce la tarjeta. No puedo establecer comunicación entre la tarjeta y el ordenador. He mirado por todos lados y he intentado en la parte de administración ver como controlar los puertos desde MAX y no lo he logrado.

Alguien me puede echar una mano?? Gracias.
des_mariodebian
Mensajes: 581
Registrado: 05 Ene 2008, 21:00
Contactar:

Tienes que configurar WINE para que pueda acceder al puerto seria (virtual) que crea el controlador USB-serie:

http://www.witch.westfalen.de/Wine-HOWTO/ch-serial.html
des_soniasantamaria
Mensajes: 4
Registrado: 12 Abr 2010, 18:13

El otro problema es que no sé manejar el MAX a nivel de programación. Sé sacar la consola y he puesto lo que ponía en el enlace que me mandaste, pero al iniciar el MSWLOGO sigue sin reconocerme el puerto.

Qué hago?
des_mariodebian
Mensajes: 581
Registrado: 05 Ene 2008, 21:00
Contactar:

Aquí tienes un tutorial para hacerlo con un adaptador parecido:

http://pic-linux.foroactivo.net/t110-pi ... -en-ubuntu
des_soniasantamaria
Mensajes: 4
Registrado: 12 Abr 2010, 18:13

GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS :D YA HE PODIDO ESTABLECER COMUNICACIÓN.
des_yooqui
Mensajes: 1
Registrado: 04 Jun 2012, 02:29

No me conecta mi enconor plus a mi portatil thosiba satellite pro, en windowx xp. Al no llevar puerto COM (serie), he comprado un adaptador usb a com, y me genera el com6 en adelante. No me deja coger el com1 mi com2, que me dice que está ocupado. No sé que programa lo ocupa ni sé buscarlo.
En cambio el mismo cable en windows 7 si va....pero necesito en windows xp, que es el ordenador del centro.
saludos..
des_fernando.lison
Mensajes: 204
Registrado: 11 Mar 2005, 13:35

Hola a todos!
He intentado seguir todas las instrucciones de este hilo, y no consigo conectarme con MAX 7 (ubuntu 12).

La versión de wine es la 1.4 y el MSWLogo es la versión del ministerio 6.5-A

La controladora es una ENCONOR PLUS, con adaptador com-usb.

Al enchufarla en el equipo, aparece el puerto

Código: Seleccionar todo

/dev/ttyUSB0
y lo que hacemos es crear un enlace simbólico en

Código: Seleccionar todo

/home/usuario/.wine/dosdevice
así:

Código: Seleccionar todo

ln -s /dev/ttyUSB0 com9
Sin embargo, la contestación invariable es "No se puede poner el puerto", y si lo intentas una segunda vez, "Puerto ya abierto".

He intentado usar (con playonlinux -gracias Ezequiel-) una versión anterior de wine (la 0.96) y el resultado es similar.

Como la controladora ha funcionado en años anteriores, lo intenté también desde una MAX 6.5, pero sin resultado.

Cualquier idea o pista que pueda seguir será muy bien recibida
Gracias.
des_mariodebian
Mensajes: 581
Registrado: 05 Ene 2008, 21:00
Contactar:

¿Tu usuario pertenece al grupo dialout?

Si no es muy sencillo añadirlo:

Código: Seleccionar todo

sudo adduser TUUSUARIO dialout
y cierras la sesión para volver a abrirla
des_fernando.lison
Mensajes: 204
Registrado: 11 Mar 2005, 13:35

Gracias por responder, Mario, pero sí, mi usuario pertenece al grupo dialout.
Responder